土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教:PVC排水管件接口能进楼板吗?
现在的工程中,设计排水支管标高为顶板下240,但是实际上,管件摆不开,再加上标高为管内底标高.至少得降70mm.怎么弄呢??谢谢谢谢大家.

全部回答(3 )

  • cuixiaoyong
    你可以问问设计的懂不懂规范,自己不懂还不听取意见,固执的白痴.
    2006-04-27 20:52:27 来自 PC 评论 举报
  • xingguang-293
    谢谢啊!可是设计态度很强硬,不降,哎
    2006-04-25 23:18:25 来自 PC 评论 举报
  • 7237543guo
    降低设计的排水支管标高,这对整栋的工程不碍事,不过规范是禁止接口在楼板的。就像电气工程中的导管内的穿线严禁有接头
    2006-04-25 21:31:25 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功