求助!模块机组不制冷:
求助!模块机组不制冷:
高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,谢谢
发布于
2011-04-27 19:18:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
duzewen2008
故障原因:1,制冷剂不足;2,系统堵塞;3,膨胀阀故障。
2011-05-05 16:32:05
来自 PC
评论
举报
jsszljq
以前也碰到过一次,系统标称12KG氟,从8KG一直加到16KG,始终高低压偏低。用氮气充是通畅的,换了膨胀阀也没见效。后来在膨胀阀前后,冷凝器出口都加了针阀,开机检测压力,发现膨胀阀前压力不足。后来发现是冷凝器热旁通除霜管U型弯处油堵。
2011-04-29 23:51:29
来自 PC
评论
举报
冷库专业设计
可能原因; 制冷剂泄露比较厉害,吸气压力不足
2 堵塞现象.
解决办法: 1,检查制冷剂量是否不足
2. 清洗排污
2011-04-29 15:53:29
来自 PC
评论
举报
hr8088
楼主说的不是很明确,应该是冷媒泄漏或系统串水
2011-04-28 09:46:28
来自 PC
评论
举报
fengxiang1025
应当是系统缺少制冷剂了,再有可能就是供液部分有堵塞情况,即高压供液不畅通,也有膨胀阀的原因,重点是前者。
2011-04-28 08:57:28
来自 PC
评论
举报