土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 求助!模块机组不制冷:
高压压力10 低压1 冷凝器管路凉,谢谢

全部回答(5 )

  • duzewen2008
    故障原因:1,制冷剂不足;2,系统堵塞;3,膨胀阀故障。
    2011-05-05 16:32:05 来自 PC 评论 举报
  • jsszljq
    以前也碰到过一次,系统标称12KG氟,从8KG一直加到16KG,始终高低压偏低。用氮气充是通畅的,换了膨胀阀也没见效。后来在膨胀阀前后,冷凝器出口都加了针阀,开机检测压力,发现膨胀阀前压力不足。后来发现是冷凝器热旁通除霜管U型弯处油堵。
    2011-04-29 23:51:29 来自 PC 评论 举报
  • 冷库专业设计
    可能原因; 制冷剂泄露比较厉害,吸气压力不足
    2 堵塞现象.
    解决办法: 1,检查制冷剂量是否不足
    2. 清洗排污
    2011-04-29 15:53:29 来自 PC 评论 举报
  • hr8088
    楼主说的不是很明确,应该是冷媒泄漏或系统串水
    2011-04-28 09:46:28 来自 PC 评论 举报
  • fengxiang1025
    应当是系统缺少制冷剂了,再有可能就是供液部分有堵塞情况,即高压供液不畅通,也有膨胀阀的原因,重点是前者。
    2011-04-28 08:57:28 来自 PC 评论 举报