剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计
详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!
翻遍了规范,没有一个明确的条文规定!
我做了十几栋65米高的高层,框剪的和剪力墙结构的都有,梁我已经按照二级做了,也就是按照框架剪力墙结构中的取了二级,现在甲方和我争论这个问题,要是按照三级的话全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!
这个问题,我问过几个总工,有的说按照三级,有的说按照二级,各位高手,大家有没有规范条文有明文规定的,或者有自己见解的,讨论讨论!

未命名.JPG

全部回复(84)

只看楼主 我来说两句
  • suyudeade
    suyudeade 沙发
    详新高规条文说明中第7.1.3条。其中说明了框架梁的抗震等级与剪力墙等级相同。
    2012-05-31 16:55:31

    回复 举报
    赞同1
  • jene.1
    jene.1 板凳
    我个人认为按剪力墙的走,KL只是命名而已。
    2011-04-27 21:18:27

    回复 举报
    赞同1
  • designer_tony
    designer_tony 地板
    就这个问题,我一个深圳的朋友咨询了审图公司,他的解释如下:“纯剪力墙结构中的框架梁抗震等级按连梁走,因为在纯剪力墙结构中只有剪力墙和连梁,只是人为把跨高比大于5的梁,按框架梁设计。按框架梁构造规定设计,而不是按框架的抗震等级计算,也就是说在纯剪力墙中是没有框架梁的概念的,纯剪力墙中的梁都是连梁,都要受剪切变形破坏,但是跨高比大于5的梁主要是受弯矩比较大,所以就按框架梁的构造规定设计了。”
    我觉得这个结施我比较接受,纯剪力墙结构中的梁都应该是连梁,只是跨高比大于5的梁弯曲变形为主,就按照框架梁设计了,但是抗震等级还是应该随剪力墙!我比较认同!
    2011-04-27 21:05:27

    回复 举报
    赞同1
  • cpuppy
    cpuppy 4楼

    高规 7.1.3 条文已经说得很明白了,就是梁抗震等级随剪力墙

    2019-07-14 07:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • woainizg98
    woainizg98 5楼
    剪力墙抗震等级不是在表里面 有抗震等级的么?竖向构件一般都会划分出来的、
    2019-05-07 15:22:07