土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯间荷载取值

电梯间荷载取值

发布于:2011-04-26 22:19:26 来自:建筑结构/混凝土结构 43 58874 [复制转发]
电梯间顶层活荷载按7KN/M2考虑,那恒荷载怎么输入啊,
电梯间需在每层梁上输入线荷载,线荷载怎们考虑是按粘土砖考虑吗?这样的话是不是每层梁上都砌有砖墙吗,那梁是不是成了托墙梁了?
吊钩的集中荷载作用在什么上啊?

全部回复(43)

只看楼主 我来说两句
  • cof1575015309669

    我是这样执行的:电梯机房顶有电梯检修荷载,一般吊重2t,一般在井道中心设置梁,梁下预埋吊钩,此时电梯轿厢内没有乘客或货物。电梯机房层,楼面有700公斤/平方米活荷载(荷载规范,应该是考虑电梯安装面载和检修工具等);还有非常重要的电梯运行荷载,一般是两个集中力,每个电梯不同,电梯样本会给出来,实际情况做设计时甲方没有订货,载重1000kg客梯,可按每个5t~7t初步估算(有机房电梯,一般在井道上方的对面的两个梁上有两个支墩,支墩上放两根工字钢梁,工字钢梁上悬挂轿厢和配重,两个5t~7t 的集中力就是电梯运行时产生的荷载,远大于轿厢、货物、乘客、配重的重量,应该是考虑了加速度和安全储备)。电梯井道基本就是井道维护和轨道重量了,一般按维护结构略扩大一点即可。电梯基坑下面的荷载,是电梯出危险滑落下来的冲击荷载,也是很大的,能否按偶然荷载,有待讨论。

    2019-11-29 19:13:29

    回复 举报
    赞同1
  • czl0202
    czl0202 板凳
    秋山chiang 发表于 2017-5-31 15:17 吊钩的集中荷载是4kn吗?不是4t吗?吊钩集中荷载取值30KN
    2017-10-16 16:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • 秋山chiang
    秋山chiang 地板
    吊钩的集中荷载是4kn吗?不是4t吗?
    2017-05-31 15:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • lulusuzyh
    lulusuzyh 4楼
    卤煮现在知道了吗。。求解答
    2016-05-13 18:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • lulusuzyh
    lulusuzyh 5楼
    我也想问啊。。。
    2016-05-13 18:43:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(43条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.77 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁截面与配筋问题

比如说一颗梁的箍筋或者受力筋配筋率过大,我想把它变小,我知道加大高度可以提高有效高度减小配筋,但是加宽呢?好像也可以,但是我今天有颗梁(框架梁)的箍筋面积很大,我加宽后更大,加高就减小啦!新人求解 谢谢 本人对截面的尺寸改变与配筋有些模糊 希望老鸟给些解释!不甚感激!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10