土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 也问个前室喷淋的问题

也问个前室喷淋的问题

发布于:2003-02-07 23:31:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 1 1175 [复制转发]
1座20层商住楼,首、二层为商业用途裙楼,以上为住宅。请问住宅楼层的电梯前室是否必须设置喷淋?若只在裙楼设喷淋则可以节省不少水泵扬程啊,这个问题本人在好几个工程中都遇见过,设置了和未设置的都有,设计时就有过争论,但最后都通过了消防建审和验收。还请各位同行指点迷津,谢谢。
  • lillie
    lillie 沙发
    高规里写的比较含糊,但在上海地方规范里明确指出每套户室的建筑面积大于150m2的普通高层住宅的公共走道和消防前室要设置喷淋,若是有风管的集中空调的高级住宅,则公共走道,前室和居住用房都要设置喷淋。
    其实关键是消防局的批文,只要他们同意就没事了。
    2003-02-09 10:57:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.03 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖水作消防用水

我有一个工程,是一个湖边的工程,标准挺高,我想用湖水做消防水源,规范也允许,但不知在做的时候有什么需要注意的,我的考虑主要有以下几方面:1 防止湖中的鱼进入吸水井,但不知采取什么措施2 防冻3 喷淋系统用水水质要求较高,不知怎么满足。请各位高手指点。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10