土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】(事故)GCK进线柜断路器爆炸!

【分析】(事故)GCK进线柜断路器爆炸!

发布于:2011-04-23 17:12:23 来自:电气工程/断路器 89 14625 [复制转发]
GCK断路器爆炸!大家看看,心里有点底!平时没把握不要乱操作!

IMG_1992.JPG


IMG_1993.JPG


IMG_1997.JPG

全部回复(89)

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    这吓人了,质量确实很重要
    2014-01-29 23:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • a565813032
    a565813032 板凳
    断路器的分断能力不够,操作者带负荷操作,飞弧没有灭掉引起三相短路、
    2013-12-23 21:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • 思议儿
    思议儿 地板
    有没有相关的标准呀
    2013-12-09 09:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • bq1123
    bq1123 4楼
    ;电老虎啊! 各位与虎相伴的同行,认真 仔细很重要啊。。
    2011-05-09 14:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • suzhijie_02
    面目全非啊,厉害!!!
    2011-05-09 00:24:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(89条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机组与断路器

额定容量1800KVA的发电机组,出口端应该选用多大的断路器?4000A还是3150A?如果选用4000A的断路器,是否应该选用5000A的母线槽,是否合适?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10