土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?

两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?

发布于:2011-04-22 13:18:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)

[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-4-27 08:30 编辑 ]

全部回复(118)

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    你说的很对,关键是电业局调度不允许
    2011-11-10 08:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    一句话,单电源带二台并列运行只要符合条件,完全可以!我也正准备上一项目500kva*2并列运行。
    2011-11-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(118条)