自喷管道联接。

发布于:2003-01-22 19:20:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 2 1139 [复制转发]
请教各位高手。目前有不少的消防自喷DN100及以上管道是法兰联接。支管从主管开梯焊接。而规范的条文解释又不准焊接,如不准焊接,那主管为法兰联接,那支管又如何做呢?那不是非的用卡箍吗?
  • psj
    psj 沙发
    谢谢。楼上的。
    2003-01-23 18:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • mohanmed
    mohanmed 板凳
    不准焊接主要是因为DN100及以下的管道均用镀锌钢管,如果对镀锌钢管焊接,必定破坏其镀锌层,但是一般镀锌管是用套丝丝扣连接的,不用费时接法兰。主管接支管是用事先已经焊接好的接头连接的,此时先把大管和小管在施工场地外焊接好,再镀锌,也就是二次镀锌,这样就可以避免镀锌层破坏而产生腐蚀损漏。通常这种接头都是厂家负责二次镀锌的,实际上法兰也是焊接到管道上的,如果是在施工时再焊接的法兰,其同管道的接口部分也是没有镀锌层保护的,这时这种法兰接头被管道内的水流腐蚀的时间最长不会超过2年(实际工程已经有很多此种维修),所以最好不要焊接,要么用丝扣,要么干脆全用卡箍,焊接对焊工的要求也是很高的,一般的工人出的活不出3~5年,肯定会出现渗漏。
    2003-01-22 22:12:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.92 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶试验消火栓的困惑???

我的困惑:记得平屋顶试验消火栓的作用是:一、检验水泵及消防供水设施。二、扑救邻近建筑的火灾,保护本建筑不受火灾威胁。问题是:最不利消火栓在哪里?如果最不利消火栓是试验消火栓,那么和一些手册矛盾。如果不是,那么就不能起到扑救邻近建筑的火灾,保护本建筑不受火灾威胁。请各位指点!!