土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 为什么自然风冷机型排气温度较强制冷机型温度过高
环境温度为27度,同样的压缩机,同样的蒸发冷凝压力下(1.0/0.05MPA),强制风冷的冷藏柜排气温度为60度,而自然风冷冷藏箱的排气温度为80度,请问这是为什么,要怎么样才能把排气温度降下来。

全部回答(8 )

  • wqj13419801972
    在同一温度环境中,强制风冷冷凝压力低于自然冷凝的冷凝压力,排气温度与冷凝压力成正比,所以强制风冷排气温度低于自然冷凝的排气温度。
    2015-11-12 21:47:12 来自 PC 评论 举报
  • wyd0818
    系统换热器一样大吗?制冷剂充注量是不是一样,排气温度高,可能是制冷剂偏少的原因,还要测吸气温度才知道。
    2011-05-28 14:18:28 来自 PC 评论 举报
  • loaferhawk
    系统的冷凝温度直接决定了系统的性能指标,既当系统制冷凝温度过高时的直接结果是,制冷量下降,会起温度过高,同时冷凝效果持续恶化,供液量不足,温度稳定性降低
    2011-04-29 11:05:29 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    数值是楼主实测的么?

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-4-26 23:44 编辑 ]
    2011-04-26 23:43:26 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    蒸发温度,冷凝温度一样,会造成这么高的差别?
    如果冷凝压力,蒸发压力相同,唯一影响排气温度的就是吸气温度,吸气温度越高,排气温度就越高。
    2011-04-26 22:38:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)