以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • 好运常在
    好运常在 沙发

    最好单独设PT10000/220,或10000/110加控制变压器100/220,但要注意容量。
    2011-05-29 09:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweixin68n
    学习了,我觉得只要供电可靠,比如设置在线式UPS电源,用交流应该没问题。
    2011-05-28 21:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • nyytjo
    nyytjo 地板
    PT的输出电源有100V ,也有220V 的,可以采用10/0.22的PT.也可以采用10/0.1/0.22双变比,都可以用的
    2011-05-28 17:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 4楼
    现在的综保内部一般都有整流模块,辅助电源和操作电源都是交直流通用的
    2011-05-28 02:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 5楼
    综保在订货的时候是有电源选择要求的,主要看你的操作电源是DC还是AC,DC一般由直流屏提供,直流屏的电池充电电源可引自低压柜,AC一直采用PT供电,若果需要保险一点,可增加一台UPS,备用时间不用很长。.

    楼上讲的好.
    2011-05-27 23:06:27

    回复 举报
    赞同0