    350宽时就要做成四肢箍筋
    1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
    2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
    所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;
    2011-04-19 19:26:19 来自 PC 评论 举报
  • xuwenbin2012

    2016-01-05 08:21:05 来自 PC 评论 举报
  • 洛听雨
    根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300
    根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋
    因此规范并没有明确规定梁宽大于350时要设四肢箍,但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,因此至少得设三肢箍,
    但为什么实际设计和施工时佷少用三肢箍呢,这实际上就是一个施工难易,加工制作是否简单的问题了
    现浇框架梁板在施工时是先支模,梁筋在外边初步制作加工完毕,套上封闭箍,抬入梁模内,箍筋再进行校正定位,如作成三肢箍,势必有一根拉筋,拉筋在梁主筋在模板内就位后再拉接绑扎十分困难,因此在这个角度上一般不设三肢箍
    2016-01-01 23:00:01 来自 PC 评论 举报
  • shishan3
    箍筋肢距只是对框架梁的规定
    次梁只需满足抗剪就可
    2014-03-18 11:47:18 来自 PC 评论 举报
  • 鲁忠仁
    只有两种情况要设置多肢箍
    1.抗震框架梁的加密区
    2.受压钢筋多余4根。

    其他情况都不需要设多肢箍,只需满足抗剪要求即可
    2011-04-18 19:52:18 来自 PC 评论 举报