土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台R22家用空调器维修后误充入R134a制冷剂,对空调器的性能有何影响?

一台R22家用空调器维修后误充入R134a制冷剂,对空调器的性能有何影响?

发布于:2011-04-12 16:42:12 来自:暖通空调/制冷技术 26 11334 [复制转发]
求高手~~~一台R22家用空调器维修后误充入R134a制冷剂,对空调器的性能有何影响?

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    那要看是自己的空调,还是别人的空调,你加进R134a后,客户对制冷量是否满意(有些客户买空调大了),假如交不了差,你把R134a放掉,加R22吧
    2012-11-13 19:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyi198408
    xiaoyi198408 板凳
    两个问题,一、R22的冷冻机油与R134A不兼容。二、R134A的制冷量比R22低。
    2011-04-29 16:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • sxw840716
    sxw840716 地板
    2011-04-23 23:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • chw.yiliab
    chw.yiliab 4楼
    制冷量严重不足,增加电能消耗,房间内温度不能下降!!!!!!!!
    2011-04-22 21:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979

    什么叫代表性的;只要有理论和实践;最后得出结果;那才是代表性的;请问你;做过实验没有;要是没有;就不要下结论
    2011-04-21 13:50:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一道制冷原理与装置题目 求解答~ 冷水机组

一台稳定运行的空调用冷水机组,当减少冷冻水的流量,制冷系统的蒸发压力将____,冷凝压力将_____,系统制冷系数将______,机组的COP将______,压缩机的功率将______,冷冻水的出口温度将______。???希望大家能给我一些解答~ 谢谢~

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10