土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔双级压缩机故障

比泽尔双级压缩机故障

发布于:2011-04-12 09:55:12 来自:暖通空调/制冷技术 47 6890 [复制转发]
比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗? IMG_1707.JPG IMG_1709.JPG IMG_1710.JPG IMG_1713.JPG

IMG_1707.JPG


IMG_1708.JPG


IMG_1709.JPG


IMG_1710.JPG


IMG_1713.JPG

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • chaojiyinhe
    chaojiyinhe 沙发
    学习了没有遇到过这种情况
    2011-06-30 21:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • jaoden
    jaoden 板凳
    比泽尔的单机双级机,吸气滤网只有一个,也就是一级吸气阀位置,电机侧属中压位置,它前边是一级排气和中冷进口,不会有杂质,故不会设计滤网。损坏的阀片是一级吸气阀片,应该是液击造成,电机烧毁会不会是阀片碎片击伤电机引起,照片上损坏点不明显,无法准确判断,油黑应该是电机烧毁时产生的灰造成。
    2011-06-26 12:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • cb406709482
    cb406709482 地板
    同意,先查明损坏原因再好维修
    2011-06-01 15:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • sam02142000
    电路有问题没咯,以前我们修过一台机子就是因为别人接的线路出问题了,烧机的,里面的阀片也挨打烂了,
    2011-05-25 22:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • wuh123456
    wuh123456 5楼
    比泽尔活塞双级机电机部分没有过滤网的,阀片要是坏了,没有及时发现的活就可能跑到电机了,应该是设计的问题的
    2011-05-21 16:12:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.39 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝器或蒸发器由于杂质导致局部阻滞对制冷循环有什么具体影响?

从压焓图上看会有什么变化呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10