土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管道气蚀

管道气蚀

发布于:2006-04-18 12:10:18 来自:施工技术/暖通工程施工 3 3319 [复制转发]
我公司原来做过一个项目,运行3年了,开始运行一年后陆续出现管道裂缝问题,偶尔还听到管道里有响声,声音挺大,关于这一问题分析好久,大家一致结论是管道系统内水量不足导致水气运行,造成气蚀。大家有什么看法?有什么好的解决办法?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    --`
    这个方法是不错的,顶了.
    2007-10-18 21:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳

    好的
    2007-10-14 12:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • kairui_dxx
    kairui_dxx 地板
    有气就排气.我原接触一工程也出现这种情况,管路高差落差大,管路震动厉害,声音大,后在管路下段加阀门,管路顶部加装排气阀,运行初始时,先慢慢打开阀门开度,使管内的水注满,排完气再慢慢加在阀门开度.
    2007-09-15 14:15:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调问题

有两台新风机组供给约8-10间房间,集中供应冷热源.问题是:1.用两台机组一台供给4-5间房间2.用一台全部供给,这两种方案对冷热水管路有无大的影响,就是说在一些房间不用风机盘管的情况下,新风机组对水管路的影响会怎么样?8-10间房间均是风机盘管加新风机组的方式