各位,我施工的地铁是一段浅埋暗挖隧道,覆盖层只有7米,覆盖层为人工素填土、粉质黏土、全风化片麻岩。按照设计进行帷幕注浆的时候,把拱顶的燃气管道给顶起来了,有两个点最大已经顶起来17cm和14cm。请教各位高人,谁有遇着类似的情况,请给点意见,摆脱了,真的很恐怖。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • luqiaorenjia1234
    隧道内的注浆效果图片
    2011-04-15 11:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • luqiaorenjia1234
    注浆效果图片
    2011-04-15 11:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • luqiaorenjia1234
    过几天我把我们管道沉下去后我们把它抬起来的处理措施的一些照片发上来,让大家看看,及我们隧道内的注浆效果图给大家发过来,就因为我们隧道内的注浆效果太好了,才会出现浆液把管道顶起来的情况,真是好事多磨呀!
    2011-04-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • luqiaorenjia1234

    请问兄弟,后来你们是怎么解决的,请赐教!
    2011-04-15 11:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • luqiaorenjia1234
    通过了解,这是一条超高压主燃起管道,原来打算把管道下面的土给挖掉一点让它下沉,但怕反复挠曲管道又不行。前几天和燃气管道公司碰面,也没有拿出一个专门的解决方案。如果是沉下去了,那很好处理。