住宅建筑厨房一定要安装燃气报警器吗
住宅建筑厨房一定要安装燃气报警器吗
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。
请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?
谢谢大家
发布于
2011-04-10 17:39:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(45 )
a317630398
谢谢楼主的分享!
2017-11-01 07:57:01
来自 PC
评论
举报
msdaofeng
zdy611 发表于 2011-4-15 08:08 有个很蛋疼规范规定:《建筑设计防火规范》2006年版第105页强条:11.4.2:建筑内可能散发可燃气体,可燃蒸汽 …参见该条条文说明。明确住宅内厨房燃气不用做可燃气体探测
2017-10-26 13:16:26
来自 PC
评论
举报
qq_1425794455468
ddq150204 发表于 2015-7-6 17:29 新防火规范条文解释已明确可燃气体场所不包括住宅。是哪个规范说明的?建筑防火规范还是火灾报警规范
2017-10-22 02:37:22
来自 PC
评论
举报
cmb178
unbreakablebria 发表于 2011-4-12 08:54 自己先顶一下城镇燃气设计规范GB50028-2006 第10.4.3条:住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。
2017-06-24 15:38:24
来自 PC
评论
举报
ddq150204
新防火规范条文解释已明确可燃气体场所不包括住宅。
2015-07-06 17:29:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(45条)