建筑结构
\
地下室设计
\
求助,地下室人防…………………………………………
求助,地下室人防…………………………………………
有上部结构,顶板板厚取250可行么
发布于
2011-04-08 11:37:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
leffren
如果达到防辐射要求 按照1楼说的就够了
但是核5常5的人防 100kn的荷载。。。。 250mm。。够呛
2011-06-20 21:06:20
来自 PC
评论
举报
x1xqq
防辐射的总厚度达到要求,必须的
2011-04-08 14:49:08
来自 PC
评论
举报
y23403
只做250,没有其他措施,可行么
2011-04-08 14:08:08
来自 PC
评论
举报
ssoss0123
核5级人防地下室顶板防辐射总厚度需要达到360mm,你可以做250mm的顶板,当上面还要有110mm厚的素混凝土层或水泥砂浆层。只要防辐射的总厚度达到了就可以,做250mm或者300mm的都可以,没有具体要求。