那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??
那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??
接于电动机前的断路器的额定电流应是电动机额定电流的3倍上下,那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??是不是应该大于断路器的额定电流?还是2倍的电动机额定电流就行了?
[
本帖最后由 henganan 于 2011-4-7 21:52 编辑
]
发布于
2011-04-07 21:14:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(8 )
zcy_2010
还有就是电压降了
2011-04-08 14:02:08
来自 PC
评论
举报
zcy_2010
根据计算电流选就可以了,没有必要考虑太多
2011-04-08 14:01:08
来自 PC
评论
举报
nanhu006
这还真没搞懂,平时只考虑断路器与电缆的额定电流,以及断路器与电机的启动电流,有没有高手来指点一下。也想了解。
2011-04-08 08:42:08
来自 PC
评论
举报
henganan
哦,看来导线的选择也要考虑启动电流了
2011-04-07 22:50:07
来自 PC
评论
举报
henganan
谢谢,那对于长延时动作电流的最大值呢,它与导线的关系是怎样的?(在负载是三相电动机时)
2011-04-07 22:48:07
来自 PC