【讨论】这种混合剪刀梯风量怎么计算?

发布于:2011-04-06 10:18:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前提条件:
1、为方便讨论,假定计算出数值比查表低。
2、32层。

这几个风井是建筑上设的,肯定不对,考虑到风井就这么大的位置,这2个防烟楼梯间应该按:
一、前室不送风:
a、两个防烟楼梯间,一个按前室不送风计算风量:40000m3/h;一个按合用消防电梯前室计算:25000,合用前室22000.
b、两个防烟楼梯间,都按前室不送风计算风量:40000m3/h;合用消防电梯前室计算按防烟楼梯间分别送风:22000.
二、前室送风:
防烟梯间前室均送风,这个表上无法查,没有这一项。

请问高手,该选择哪一种?

a分开计算,但实际上普通前室正压均要从2个楼梯间利用余压阀过来,
b都按这个计算?貌似有点道理,但风量有点大啊,尤其这个是2个楼梯间合用风道的。

1.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • leafly
    leafly 沙发



    有合用前室的话,楼梯间与合用前室优先考虑分别送风。----这个是高规的硬性规定,没什么优先不优先,必须分别送风。

    其实无论何种情况,从宏观上讲,要保证这4个部位正压,无论是单送合送还是余压阀,需要的总风量是固定的。
    现在关键是风井截面尺寸够不够的问题,
    前室余压阀送风减一道间隔墙风道尺寸管井刚刚够用,独立前室单独送风,多了一道隔墙,风井截面减小了,建筑方案必须得调了。
    2011-04-07 10:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • leafly
    leafly 板凳
    不知有没有高手解答
    2011-04-06 17:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多