土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:关于失磁保护整定中系统联系阻抗的计算

求助:关于失磁保护整定中系统联系阻抗的计算

发布于:2006-04-15 21:09:15 来自:电气工程/继电保护 6 2703 [复制转发]
汽轮发电机失磁保护整定,宜按静稳边界整定。
Xa=Xs,Xs为系统归算至发电机机端的系统综合电抗标么值。
DL/T684 1999里面的提法差不多,只不过改叫系统联系阻抗Xon。计算方法是:
Xon=Xt+Xs//(Xg+Xt)/(n-1),这里面的Xs指的是系统正序阻抗吗,是大方的还是小方的呢?
我用大方式的系统阻抗计算,好像不对呀。
哪位教教呀?谢谢啦先

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • pc990504@co163
    为什么没人解答呢?郁闷呀
    2006-04-23 23:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • pc990504@co163
    汽轮发电机,一般使用静稳边界阻抗圆整定了。我看到一片文章,说是如果把系统看成无限大系统,可以把Xs设为0。
    我现在想知道的是这个系统电抗怎么来的,包括系统、变压器、发电机吗?或者说,采用静稳边界整定的失磁保护,如何计算Xa
    2006-04-17 10:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    关于Xs是系统电抗,当静稳边界阻抗圆和异步边界阻抗圆在不同的坐标系中,其Xs表达方式是不同的。
    2006-04-17 09:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    楼主说的失磁保护和3楼的都是采用一样的原理:静稳边界阻抗圆和异步边界阻抗圆。
    2006-04-17 09:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • wobenshiwen
    抱歉,我不知道你用的是什么原理的失磁保护,我的失磁保护是双下抛园原理的失磁保护,不需要用到系统的阻抗,我怀疑你理解错了,你说的那个应该是机组的基准阻抗。我把我的原理发上来你看看。这个主要还是看厂家的说明书。
    2006-04-16 21:20:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.22 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:300KW电动机,变频器控制,保护整定?

300KW电动机,变频器控制,如何整定保护,配速断、过流,有无相关规范,请高手提供!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10