土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 没有屋顶水箱如何满足消防给水要求?
高层建筑没有屋顶水箱该如何满足消防给水要求,保证前十分钟的消防用水?

全部回答(13 )

  • ss
    ss
    到消防局咨询且批示设计文件,如同意,则可不设。否则,还是乖乖的吧!
    2003-01-08 21:22:08 来自 PC 评论 举报
  • cao
    cao
    1213说的对,规范不允许不设消防水箱,除非常高压系统,若非新建项目,可以考虑设气压罐,并且最好与当地消防主管部门协商。
    2003-01-08 19:56:08 来自 PC 评论 举报
  • lgmpjh
    确实无法增设屋顶水箱时:
    1、设置供给10分钟消防用水量的气压罐。
    2、从邻近相同高度或更高高度的建筑的屋顶水箱接管。
    2003-01-08 19:40:08 来自 PC 评论 举报
  • 海啸
    除非采用高压系统,或气压水罐
    2003-01-08 16:40:08 来自 PC 评论 举报
  • yuwei
    不设高位水箱消防绝对通不过!
    2003-01-08 16:18:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(13条)