土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 双电源开关分级问题

双电源开关分级问题

发布于:2006-04-15 09:28:15 来自:电气工程/成套电气设备 3 2069 [复制转发]
双电源分PC级和BC级,分别有什么不同?PC和BC代表什么意义?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • renshenghebi
    renshenghebi 沙发
    谢谢!
    2006-06-09 15:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • lyq13703983100
    欢迎大家加我,交流关于电的一切问题!

    QQ399683100!!
    2006-05-03 14:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • lyq13703983100
    CB是两个断路器加个连锁操作机构拼装起来的,PC级则不是(出线端不用汇流排),CB级和PC级在结构,最大整定电流(CB级可最大做到800A,PC级现在据我所知已做到了5000A),可靠性(CB级的配合公差会在使用中渐渐变大,严重影响可靠性,PC级则无此忧),安装尺寸(PC级的只占CB级的40%~55%)等方面都存在差别,所以现在消防上推荐采用PC级。

    学习中。。。。


    企盼加分哦!
    2006-05-03 14:28:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子