有一个两层楼的茶楼,每层建筑面积2008m2,中庭面积315m2。我认为要设防火卷帘,可建筑专业认为可以不设。希望大家提些见解!
发布于
2003-01-06 13:20:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
linyinong
同意水婕!
lhz-lyxg:你的防火分区面积不完整,这和建筑是否高层、建筑的类别等有关系。
象一类高层建筑防火分区面积为1000平方米,设自喷也只能增大一倍。
2003-01-26 09:26:26
来自 PC
评论
举报
lhz-lyxg
如设有自喷系统防火分区达5000平方米,不用设;否则要看建筑如何分区。
2003-01-25 20:22:25
来自 PC
评论
举报
90gps
我同意水婕的观点!
2003-01-25 19:27:25
来自 PC
评论
举报
wanghao
感觉问题比较复杂,如果中间没封闭顶就可不作为中庭,如果有封闭顶最好设置自喷,按“低规”第5.1.2条注的要求设置就可以了,这样可能造价比设置防火卷帘要低,空间还能满足建筑要求,消防档次要上去了。(这种场所应该符合规范的火灾危险比较大要求上自喷的精神)
2003-01-25 18:04:25
来自 PC
评论
举报
wdh
谢谢你的建议!我想也应该设。可建筑专业利用防火门把每层分层两部分。是两层在由中庭部分的面积不超过防火分区。这样行吗?
2003-01-25 17:28:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)