土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中庭是否设防火卷帘?
有一个两层楼的茶楼,每层建筑面积2008m2,中庭面积315m2。我认为要设防火卷帘,可建筑专业认为可以不设。希望大家提些见解!

全部回答(6 )

  • linyinong
    同意水婕!
    lhz-lyxg:你的防火分区面积不完整,这和建筑是否高层、建筑的类别等有关系。
    象一类高层建筑防火分区面积为1000平方米,设自喷也只能增大一倍。
    2003-01-26 09:26:26 来自 PC 评论 举报
  • lhz-lyxg
    如设有自喷系统防火分区达5000平方米,不用设;否则要看建筑如何分区。
    2003-01-25 20:22:25 来自 PC 评论 举报
  • 90gps
    我同意水婕的观点!
    2003-01-25 19:27:25 来自 PC 评论 举报
  • wanghao
    感觉问题比较复杂,如果中间没封闭顶就可不作为中庭,如果有封闭顶最好设置自喷,按“低规”第5.1.2条注的要求设置就可以了,这样可能造价比设置防火卷帘要低,空间还能满足建筑要求,消防档次要上去了。(这种场所应该符合规范的火灾危险比较大要求上自喷的精神)
    2003-01-25 18:04:25 来自 PC 评论 举报
  • wdh
    wdh
    谢谢你的建议!我想也应该设。可建筑专业利用防火门把每层分层两部分。是两层在由中庭部分的面积不超过防火分区。这样行吗?
    2003-01-25 17:28:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.15 万条内容 · 607 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10