一个中型化工企业使用了大量的防爆灯具。由于条件限制等等原因只能在防爆灯具中安装E27灯头的白炽灯和自整流水银灯,由于质量差(3000小时寿命真是神话)和数量太多,我们值班电工晚间用于更换灯泡的工作量总是不小,同事们都叫苦不迭~~~在这里请教行家们:什么品牌的白炽灯泡和自整流灯泡比较耐用,同时有没有可用于白炽灯延长使用寿命的启动器(曾经自制延时降压启动器,效果不明显)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoqun_zh
沙发
和消防有关的相关设备都需要双电源的,EPS一般很贵,若双电源不是很远的话,还是从双电源引过来的好。但消防控制室从外面的双电源迎来的距离不应该太远(主要是确保供电可靠),好像是不能超过20m还是50m,你查一下规范,我不记得了。在这方面考虑的时候注意一下就可以了。
2006-05-03 18:19:03
赞同0
-
xiaoqun_zh
板凳
关于2楼,消防线接在灯具上是不可靠的,原因是:1、普通电源供电时,会造成消防线回电,而且象高层的楼梯照明是一个回路带多层的灯,会使多个楼层同时点亮;2、如果开关是延时的,由于是电子式控制(电子式的断开是虚断),回电会造成面板负荷增大及开关二三极管被烧坏(电流反向),面板很容易被烧坏。应该选开关上有2个回路的相线(一路接消防电源线)接点的类似开关产品,就可以达到要求了,可以多熟悉一下相关厂家的产品,都有这方面的产品的。至于普通的控制回路就不多说了。
2006-05-03 18:13:03
赞同0