土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何解决这个排出口的油烟和噪声问题
这个是食堂后面出来的通风口,噪声比较大,还有油烟问道比较浓,周围居民有反应,业主的想法是要放到地下,如何解决,各位有何高招,指点下。本人对这块不是很了解

QQ截图未命名.jpg

全部回答(11 )

  • lliubei
    风机和风管接头处应加装软接头
    2011-04-11 08:45:11 来自 PC 评论 举报
  • yangz
    用离心风机管道建议往上走,风阻小,风量根据厨房灶眼算,管道用1。0镀锌板,油烟大,用油烟净化器,
    2011-04-11 08:38:11 来自 PC 评论 举报
  • 时泰环保
    噪声可能是风机的安装问题。油烟可以在通风管道上安装紫外线光解式油烟净化器,传统油烟处理技术都是运用物理原理,将油烟收集后再清洗的处理方式,因此产生效果不稳定、容易产生二次污染和清洗维护费用高等诸多问题。
    紫外线光解式油烟净化器,是通过化学反应转化分解油烟分子链结构,使高分子的油烟分子转变为无害的低分子气体,达到彻底净化油烟和清除油烟异味的目的,解决了原有靠物理原理收集处理油烟方法所产生的二次污染和油烟异味的问题。

    请与我联系可以了解更多紫外线光解式油烟净化器的情况。联系人:雷曙刚 手机:13823509652

    [ 本帖最后由 thyu37 于 2011-4-10 20:47 编辑 ]
    2011-04-10 20:44:10 来自 PC 评论 举报
  • bbttgg
    措施有:
    1 、减震
    2、扩大风管直径,减少风速
    3、选用油烟净化器
    2011-04-10 13:50:10 来自 PC 评论 举报
  • liuyuele
    这个问题很难,加装油烟净化器后高空排放。一般高空排放需要与其他部门或邻居协商,还有物业等,很难。
    2011-04-10 12:24:10 来自 PC 评论 举报