土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 为什么洁净手术室要设顶部排风,全部由下部排不行吗?
请问大家为什么洁净手术室要设顶部排风,全部由下部排不行吗?这样不是造成上部污染物飞散吗?
如果确实必须,这个排风量是多少,在距离病人头顶哪个位置合适些呢?
谢谢

全部回答(3 )

  • bei30660040
    更正一下楼上的错误,规范50333-2002中应该是7.2.8有对排风进行要求。不是7.2.9
    2011-06-15 14:03:15 来自 PC 评论 举报
  • ky1379
    必须设置的,排除麻醉气体及污浊空气。具体看规范的7.2.9的正文和条文。
    至于排风量多少,新风量是固定的,作风量平衡就知道了。
    2011-04-08 16:51:08 来自 PC 评论 举报
  • c54176888
    可以!下回风好处在于不容易产生死角!空气在房间里循环率高!
    2011-04-08 16:01:08 来自 PC 评论 举报