如何确定漏电开关的漏电电流
如何确定漏电开关的漏电电流
如何确定漏电开关的漏电电流?
发布于
2006-04-14 09:16:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
水晶兰
国家建设部在GB50054《低压配电设计规范》和GB50096《住宅设计规范》等国家标准中,对低压配电系统和住宅中保护器的应用均作了规定。
一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击电压不动作和抗电磁干扰功能。
各级保护器动作参数的选择:
末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;
末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;
总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s
用于监测线路绝缘水平,防止火灾专用保护器可选用剩余电流动作报警式保护器。其报警动作电流IΔn=300~500mA,动作时间Tn=0.5~2.0s。
2006-04-29 22:12:29
来自 PC
评论
举报
xzhmail888
那要根据你的现场情况选用比如你的容量、平时的漏电流,不妨做个仔细的测量,如果是分级保护还要选择分断时间
2006-04-28 20:24:28
来自 PC
评论
举报
xzw5343@co163
样本里额定剩余动作电流分好多档,不知道选哪个
2006-04-17 16:21:17
来自 PC
评论
举报
石大头
根据开关的整定电流,来确定漏电电流,还可一根据下级开关的漏电电流值来整定本级开关漏电的整定值!!
2006-04-14 12:03:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xzw5343@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
71
回复
163
粉丝
1
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.87 万条内容 · 379 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
