对于采用气体灭火系统房间的事后通风?

发布于:2011-04-02 11:25:02 来自:暖通空调/通风排烟 5 38012 [复制转发]
请教大家几个问题:
1、地下室变电房、柴油发电机房的通风系统,是否必须是独立的井道?
2、地下室变电房、柴油发电机房一般会采用气体灭火,那采用气体灭火的事后排风井道出地面高度是否有要求?是否可以一层地面排放,还是必须至多少高度?
是否有相关规范和设计依据呢?
谢谢!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • duhongquanlele
    yybbxx86155 发表于 2011-4-10 08:35 建议2#楼将‘三、事故排风后的排风’。改为‘三、事故后的排风’或‘三、事故后的通风换气’。 回复: …请问,地上有窗房间,气体灭火后,窗户如何打开?
    2013-11-08 09:06:08

    回复 举报
    赞同1
  • 无果
    无果 板凳
    排风井道出地面高度,规范是没有的,但我记得技术措施上有
    2013-11-09 20:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • yybbxx86155
    yybbxx86155 地板
    建议2#楼将‘三、事故排风后的排风’。改为‘三、事故后的排风’或‘三、事故后的通风换气’。
    回复:‘气体灭火后的通风换气’排出室外,与平时排风一样,并无特殊要求。见GB50370-2005
    《气体灭火系统设计规范》6.0.4条,对于地上防护区,有可开启外窗排出室外即可。对于地上防护区,
    气体灭火后的通风换气,与平时排风一样,一般机械排风系统排出室外即可。
    2011-04-10 08:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    两个斑斑意见不一阿,不知道搂主问的是柴油发电机房平常排风还是运行时的冷却降温排风。 后者做自然通风面积相当相当大。

    顺便问斑竹,柴油发电机运行时的排风风速是不是可以比一般的通风系统更大些? 我指另加 风机的情况下,不考虑发电机自带的风机。
    2011-04-04 11:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 5楼
    柴油发电机房不建议做自然通风,具体根发电机选型有关。
    2011-04-03 08:41:03

    回复 举报
    赞同0