电气工程
\
断路器
\
【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
发布于
2011-04-02 08:59:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(39 )
sd3644893
到底是断路器呀还是接触器啊?我看回复怎么都像接触器啊
2011-08-12 13:54:12
来自 PC
评论
举报
yuan530709
赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。
2011-08-12 11:23:12
来自 PC
评论
举报
suekarenina
把辅助常开点串到欠压脱扣器上
2011-08-12 08:24:12
来自 PC
评论
举报
zjlilixia
学习了。还得多来看看
2011-08-11 21:01:11
来自 PC
评论
举报
xolex
电气互锁再加机械联锁,这样就可以了
2011-06-12 10:33:12
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(39条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
masscer
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
59
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(39 )
赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。