请教!!

发布于:2006-04-13 02:05:13 来自:电气工程/继电保护 5 1602 [复制转发]
220kvPT二次向一次反充电有何危害??会不会损害PT??PT是电容式的。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    对设备应该没有影响,同意楼上说的主要是工作人员
    2006-04-13 22:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • wobenshiwen
    wobenshiwen 板凳


    主要是人!
    2006-04-13 18:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • siclear
    siclear 地板
    理论上对PT本身不会有什么危害.
    向前面两位讲的安全因素还是非常重要的!
    2006-04-13 15:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • tony8628
    tony8628 4楼
    我单位110KVPT二次侧曾经倒送电,对PT没有损害。但这是由于设计错误造成,直到有一天保护柜中PT切换板烧坏,在检查原因时才发现,这是PT倒送电已经很长时间了。不知220KVPT会怎样?
    2006-04-13 12:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • wobenshiwen
    你这样想吧,假如你的PT是220/根号3/0.1/根号3。当pT停役检修的时候,你在二次侧加入100V电压,在一次侧感应220kV电压,这是非常危险的。所以在pt停役的时候规程必须规定断开PT二次熔丝
    2006-04-13 08:48:13

    回复 举报
    赞同0