求助 洁净厂房洁净度怎么连10万级都达不到
求助 洁净厂房洁净度怎么连10万级都达不到
我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
发布于
2011-03-31 12:31:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(40 )
heyong217
1.自身污染源(人员,设备)包括你的检测仪
2.过滤器有无破漏
3.风量
前两种可能性最大
2012-07-23 14:50:23
来自 PC
评论
举报
ky1214ky
设计没有问题的情况下:
运行过过程中(动态)的洁净度不合格的主因:1、尘源(人、设备);2、过滤器漏点;3、风量;
2012-05-12 09:54:12
来自 PC
评论
举报
ml25324217
楼主也不会来和大家讲讲后来怎么弄的。
2012-05-10 21:02:10
来自 PC
评论
举报
xbhand
应该是卫生问题,继续打扫,再不行再检漏。
2012-05-10 17:41:10
来自 PC
评论
举报
zxl19630126
房间是负压吧
2012-05-10 15:10:10