【请教】关于10KV开关柜合闸即跳闸的问题

发布于:2011-03-30 21:03:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • kobe20041466
    kobe20041466 沙发
    0.15是指流互二次继保定值,150是指我们的互感器选的是150/1的互感器。
    2011-04-07 23:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • kobe20041466
    kobe20041466 板凳
    我也认为我们的定值设置有问题,我最近请教了一下供电局的专业人士,他们告诉我不直接和电网连接的开关继电保护定值电网是不管的,并且这些开关的保护一般是设计院提供参考值,而他们的值一般是理想化的,而最后定值应由业主自己算?我感觉很诧异,行业里是这样的吗?如果是的话,我确信我们的定值有问题,我现在正在学习中,很多还不懂。另外我们十千伏开关柜母联定值也有问题,我有空贴出来让大家讨论一下。
    2011-04-07 23:06:07

    回复 举报
    赞同0