如图所示:
图一为风荷载从0°角方向吹,我们用3D3S做计算时,如果采用的是整体的体型系数,那么我们只需选中迎风面正面的一个面上所有的杆件就可以了吧?背面的构件根本不需要再选了,对吧?
但我们在看幸福兄的塔架演示时,幸福兄的正四方形塔架在0°角和90°角的方向都加载了风荷载, 45°角方向没有加载风荷载,还有一点是幸福兄在0°角或90°角的方向上,不管是迎风面还是背风面的,所有杆件都选上并导入了风荷载,当然幸福兄取的体型系数为1.5,比整体计算的体型系数小了一半左右,万一概念没有搞清楚的,我们输入的是整体体型系数,而选中的也是迎风面和背风面的所有构件,那么计算的结果是不是造成比较大的浪费?
图二,特别是图二,风荷载从45°角方向的吹过来时,我们也是取整体的体型系数计算的话,那么,我们是不是也按0°角方向只选取一个面的所有构件加载风荷载就可以了?还是要选中迎风面的那两个面上的所有构件加载风荷载呢?
没有做过塔架这方面的设计,没有经验,请有经验的同学解释一下,谢谢!
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(9)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
如果是框架结构,那请问 背风面和侧面的荷载应该怎么输入呢?
回复 举报
回复 举报
个人理解:
一,塔架大多数为对称结构,如果只考虑单一方向的风荷载,得到的截面以及柱脚反力也不会是对称的;所以还是建议添加对称的风荷载工况。
二,45度方向主要是针对正方形或者矩形塔架,迎风面考虑的是互相垂直的两个面,如规范上塔架部分体型系数的2项;也就是说,从45度角度看过去,得到最大的迎风面投影面积;
三,不管是什么形状的塔架,考虑的都是迎风面投影面积的问题,考虑有可能出现的最大的迎风面投影面积,然后再根据风向与塔架方位的关系去套体型系数。
回复 举报