土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问桩筏基础和桩承台基础有那些区别?

请问桩筏基础和桩承台基础有那些区别?

发布于:2011-03-28 15:50:28 来自:建筑结构/地基基础 21 84638 [复制转发]
1、看到有人说桩筏基础就是桩基础加筏板,那承台呢?是不是桩就直接顶到筏板上,没有承台和地梁了?我知道一般没有地下室的桩基础都是桩承台加地梁,没有底板(或者应该说是防水板吧)。有地下室的,在水位线以下的是一定要有防水底板的,那这种是不是就是所谓的桩筏基础呢?我这有看以前同事做的图,一层地下室,桩基础,是用的satwe中倒算的柱底荷载“D+L”组合布的桩数(但他后来又说用“Nmax”组合更好,这里还请各位指点一下),然后Morgain计算承台,最后是单独建了一层地下室底板的模型,以水浮力减去底板自重为恒载,活载取“0”,倒楼盖的形式单独计算的底板和地梁的配筋,请问:这样计算是否合理呢?还有用pkpm怎么算?因为在JCcad中好像布上筏板就生成不了承台了。
2、因为我还是新手,到现在还没自己算过基础,不知道抗浮验算和沉降验算在pkpm中怎么操作,还请各位高手指点,给我点相关的操作资料,图文或视频讲解的更好,谢谢了。
3、还有一点:是不是只要有地下室,不管地下室在不在水位线一下,都要做防水底板?

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • lijia451
    lijia451 沙发
    我认为桩筏板基础就是桩承台基础的一个特例,可以把筏板看做一个大承台,它需要同时满足抗冲切和抗剪的要求,而地下水位和水浮力应该都是针对地下室底板而言的,因为地下室底板面积很大,水浮力作用在上面会产生一个较大的力,比如一个400mm厚的筏板位于地下水位以下2m,那么它所承受的水浮力为20KN每平方米,但其自重才10KN每平方米,这样整个筏板就会受到向上的力,其配筋就是由水浮力控制的,而不是由自重控制的。所以要单独建一个模型,此模型为倒楼盖形式的地下室底板,所加力为水浮力减去自重后的竖向力,计算的配筋,板底配筋为板面配筋,板面配筋为板底配筋。
    2011-06-04 17:04:04

    回复 举报
    赞同1
  • 拂晓丶
    拂晓丶 板凳
    同样是新手,学习了,谢谢楼主分享!
    2017-02-20 11:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • erweier841202
    erweier841202 地板
    我们现在 做的 33层住宅,我看都是 承台梁+桩基础+防水底板, 山西的活, 不是 桩筏基础,我没太懂,高层 一般还是做整体基础好些吧,以前都是桩筏 的。。。。。。求高人解答下。
    2016-11-29 16:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    1.桩+承台 2.桩+筏板(即桩筏) 3.桩+承台+抗水板
    2015-04-19 08:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • yezirun
    yezirun 5楼
    桩筏,是桩基和筏板共同受力。。。是带承台基础的放大版。。带承台的桩基的也考虑了承台效应,所以就有点类似。。这两个一样。。。。。。。。。。带承台的桩基加防水板就是另外一个计算模式。防水板只承担自身板面荷载。。所以会有一个水浮力控制配筋。。和板面荷载控制配筋。。取两者不利叠加到一起配筋,就是你说的单独建一层计算。
    2014-09-12 15:44:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.02 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

球场围网及基础计算

请教:一球场围网,高度几十米,需要做基础,请问风荷载如何考虑?本人准备按实墙考虑然后打折,但是不清楚折减系数取多少合适。或者有别的计算方法?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10