G0.56-0.48 应该是配 加密区间直径6间距100 非加密区间直径8间距200
为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150
sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200

哪个正确? 如何得到的 虚心请教 望解答

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 蒲星歌
    蒲星歌 沙发

    下载学习中!顶
    2015-03-06 14:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • njgy1986
    njgy1986 板凳
    受教了。。
    2011-11-03 10:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • gmw66
    gmw66 地板
    还是SATWE计算的对,你配法不实际,你同事配的非加密区保守了,浪费
    2011-07-28 17:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • 喻栋
    喻栋 4楼
    一二级抗震框架柱的箍筋间距不应大于10倍钢筋直径,估计柱纵筋有16的,所以间距是100/150的
    2011-07-22 14:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • rooney1023
    rooney1023 5楼
    楼主的资料很好啊,可以为我们在电算时节省很多时间,先下来看看如何用,谢谢楼主。