【求助】KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?
【求助】KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?
各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!!
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑
]
发布于
2011-03-28 14:29:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(38 )
wangxf
同意地下室的说法!
2015-08-24 10:28:24
来自 PC
评论
举报
qq_1420464012898
tz-zhangxuefeng 发表于 2011-3-29 09:27 同意专家的说法!带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可 …也有PT柜PT在柜后下部的,这个就必须要电磁锁的!!
2015-01-05 21:25:05
来自 PC
评论
举报
电气小霸王
顺便我再问下啊,,电磁锁在通电的情况下按动红色按钮可以打开柜门吗??
2015-01-04 10:10:04
来自 PC
评论
举报
kingfdx
学习了电磁锁和带电显视的知识:
2015-01-02 12:36:02
来自 PC
评论
举报
sps412
tz-zhangxuefeng 发表于 2011-3-29 09:27 同意专家的说法!带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可 …一语点醒梦中人,我一直在疑惑PT加不加带电显示器的问题,看了你的回答,我豁然开朗!