土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 求教:规则对称主体框架,边水池侧壁应该要考虑整体结构计算吗??~

求教:规则对称主体框架,边水池侧壁应该要考虑整体结构计算吗??~

发布于:2011-03-28 12:36:28 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 17 12169 [复制转发]
如题,框架的一角有一个消防水池,现浇钢筋混凝土侧壁250厚
如果当作剪力墙输入,则刚度明显太大,位移比接近1.9,远超规范要求,墙分配倾覆弯矩达到80%,非常不合理;
如果不输入,则原规则框架一切参数都在合理范围内。
查规范上没找到相应条文,如果不按照实际情况建模,不知道审图单位会不会提出意见~~求各位大侠说说您们的意见,万分感激

未命名.jpg

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • fu2jie5
    fu2jie5 沙发
    这样的水池是需要做成剪力墙吗?多大的啊?剪力墙吗?
    棕色外边线围着的都做成剪力墙啊?
    顶14#
    2011-04-01 10:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • 观之揪
    观之揪 板凳
    一般不建,水池另算
    不会被提的
    2011-03-31 16:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • chen13033576
    chen13033576 地板
    楼主问题说的很不具体 只给了个再简单不过的图 能说什么呢
    不明真相的路过
    2011-03-31 12:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • howlaiwo308




    强烈同意,若水池在地下没必要建模但,相连的柱子必须加强;
    2011-03-31 11:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • skythere
    skythere 5楼
    应该不用考虑吧,如果担心水池对框架有影响,可以在池壁与框架柱之间设置抗震缝,设置止水带,密封膏填塞,建模时也不用考虑了。
    2011-03-31 10:16:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 88 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱框架如何运用到空间板组合(如水池计算)中?

最近算水池,碰到要中间加梁,很苦恼:是否在梁端,也就是池壁顶端要加梁与之连接?按框架算还是不用?为什么?在模型上如何理解?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10