消防队过不去 大家看看

发布于:2006-04-11 11:43:11 来自:暖通空调/通风排烟 19 1190 [复制转发]
这是2类高层建筑的楼梯间 楼梯间和前室采用 这种方式 通过自然排烟 

1144727007341.GIF

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    主要是建筑疏散问题,人进入楼梯间后应能直接疏散到室外安全的地方!进入前室人流不就在前室交叉了,前室面积只考虑本层人员疏散时缓冲!
    2006-04-14 14:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳
    但是前室有自然排烟  前室又没有火 疏散的人的生命应该能保证吧  
    2006-04-14 12:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • 张三
    张三 地板

    消防局是正确的!
    设定十层发生火灾,按你的图纸,其上部的所有层人员在通过楼梯疏散时均要通过该十层前室,你认为这样合理吗?
    2006-04-14 12:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 4楼
    楼梯多是有个过度的平台在上到上一层的 两跑 现在的楼梯只是标准剪刀梯的一半 希望大家就这种做法说说自己是怎么看的
    2006-04-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • dj2003_2000_2000
    什么是双剪刀梯呀
    2006-04-13 21:42:13

    回复 举报
    赞同0