安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
消防控制室与安防控制室合用的请款下,安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
规范上没有明确的规定不可以,但有人说消防局不会同意,但我们消防的图纸也审过了啊,请各位指教……
发布于
2011-03-25 10:22:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(12 )
mgqxf
规范明确是不行的,照明、电力、消防以及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。消防系统接入了安防系统用电显然是违反了规范要求。
2016-04-09 14:09:09
来自 PC
评论
举报
qyjzdq2009
《安全防范工程技术规范》3.12条 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。
2016-03-24 11:26:24
来自 PC
评论
举报
specter99
我觉得还是不要一起混用比较好,消防负荷是要计算备用负荷量的,安防的就未必了。还是分开吧。
2011-03-26 13:26:26
来自 PC
评论
举报
hhsscc
根据2009年江苏省审图工作会议的文件要求及相关规范要求,安防应设独立的配电箱。
2011-03-25 21:35:25
来自 PC
评论
举报
soleils
我们做的一般都是独立供电的
2011-03-25 16:36:25
来自 PC
评论
举报