土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政管网水压满足不了室外消火栓低压制要求时怎办?

市政管网水压满足不了室外消火栓低压制要求时怎办?

发布于:2002-12-21 13:30:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 5 4716 [复制转发]
我是个采鸟,请问市政管网水压满足不了室外消火栓低压制要求时,又不能设消防水箱怎么办/
如果设气压罐给水,怎么求气压罐有效容积? 18m3?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • dz-jie
    dz-jie 沙发
    可以利用消防水池中室外消防的那部分水量,用消防泵加压供室外管网.一般不用气压罐,因为难以满足消防水量要求.
    2002-12-28 19:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • yu1994
    yu1994 板凳
    设水池、水泵加压
    2002-12-25 16:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • 2002wjs
    2002wjs 地板
    找自来水公司
    2002-12-24 22:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • ocm-21th
    ocm-21th 4楼
    消防用水采用低压消防制度
    2002-12-22 15:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • psis
    psis 5楼
    室外消火栓本来就是低压制的嘛!难道你的市政管网是高压?
    2002-12-22 11:22:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.14 万条内容 · 605 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类二项仓库喷淋-----喷淋讨论(兼请教h2008)

一,设计条件:枝状市政管,DN400,水压0。20MPa .仓库共四层,单层面积2400平米,层高4.8米;火灾危险性:丙类二项二,初拟消防方案:室外消防用水量35l/s,室内消火栓用水量10l/s,喷淋按仓库危险2级,喷水强度16 l/min*m2,作用面积300m2,设有800m3地下消防水池,18m3高位消防水箱。三,探讨:1,请就方案提出建议,注意事项;2,梯间高位水箱架空多少高度方能满足最不利喷头压力需求?此高度若由最不利处动压需求(0.5MPa)计算,可否由1l/s流量计水力途径的水头损失?

回帖成功

经验值 +10