卫生间LEB是否跟卫生间插座的PE线连接?
卫生间LEB是否跟卫生间插座的PE线连接?
以前我的设计都是将卫生间LEB跟卫生间插座的PE连接,目的是为了让卫生间用电设备的外壳能通过插座PE线然后经过LEB线跟LEB连接。
但是突然看到铜业协会的2006年第一期的《电气信息快递CURRENT》第26页“关于等电位的联结”中,王厚余的说法,是不接的。我不知道这样的话,卫生间的电热水器外壳等设备怎么接LEB???
发布于
2006-04-10 12:09:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(29 )
suishisong
局部等电位说白了就是在一个小空间内把所有可导电的部位用导线进行联结,当此空间内某一物件带电时,与其相联的其它部分的电位与该物件所带电位是相等的,此时人接触时,由于都处于同一电位,不会有电压差,自然就不会被电击了。
2009-10-20 21:49:20
来自 PC
评论
举报
tcchezhong
请看22楼.
2006-05-16 12:01:16
来自 PC
评论
举报
heizi0927
各位提到的王厚余的文章,能不能上传啊,让小弟也学习一下,先谢了
2006-05-14 17:16:14
来自 PC
评论
举报
huanghesheng
卫生间有插座引入PE线,LEB应与此PE连接,因为卫生间设LEB,就是为了减小接触电压,当用电设备的金属外壳因故障带电时,金属外壳通过PE与LEB连接,也就同卫生间内的底板钢筋作了等电位连接,减小了电位差,保证了人身安全.
2006-04-27 22:55:27
来自 PC
评论
举报
bigshoes
我这个问题的关键不是说必须连还是不连,而是什么是外面引入的PE线,什么不是外面引入的PE线。卫生间插座的PE线属于外面的PE线嘛?
2006-04-27 21:10:27
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(29条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
bigshoes
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
256
回复
711
粉丝
5
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.65 万条内容 · 174 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
请看22楼.
我这个问题的关键不是说必须连还是不连,而是什么是外面引入的PE线,什么不是外面引入的PE线。卫生间插座的PE线属于外面的PE线嘛?