180KW的主机,电缆要配多大?

发布于:2006-04-10 08:39:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 12 12931 [复制转发]
180KW的主机,电缆要配多大?请给出准确的计算方法.谢谢.

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • jmtsd
    jmtsd 沙发
    超过120平,是不是最好选2根
    2006-09-30 16:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • 怡新
    怡新 板凳
    运行电流180*2=360A,系数1.5倍为540A.电缆选3*YJV1*185和2*YJV1*95单芯0.6/1KV空中铺设即可
    2006-08-07 13:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • ljj7909
    ljj7909 地板
    看他的运行电流,然后再乘以1.5就行了,最后查表
    2006-05-08 02:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • dyg12
    dyg12 4楼
    个人觉得3*185+2*90MM2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆足矣,240好像太大吧.
    2006-05-06 10:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • kangb999
    kangb999 5楼
    建议选用VV-1KV-3*300+2*150
    2006-04-13 18:52:13

    回复 举报
    赞同0