土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ COP值和EER值!!!!!!!!!!

COP值和EER值!!!!!!!!!!

发布于:2006-04-09 18:43:09 来自:暖通空调/制冷技术 52 11448 [复制转发]
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数
EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • leya_lennox
    leya_lennox 沙发
    学习了。。。:)
    2009-10-15 14:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • yzw0324
    yzw0324 板凳
    就是说EER是专用制冷的系数
    COP是专用于制热的系数。
    二者的定义在现在国内的使用已经分开,应该不会有什么问题了。
    2009-09-22 11:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • yzw0324
    yzw0324 地板
    我来解答吧,正好刚刚看到的:
    热泵的热力经济性指标可由其性能系数COP(coeffcient of Performance)来表示。cop指其收益(制热量)与代价(消耗机械功或额外热能)的比值。热泵制热时性能系数为COP(h),制冷时性能系数为COP(c)。英制单位常用另一种指标,即能效比EER(Energy efficiency ratio)来评定制冷系统或制冷压缩机性能。表示制冷系统或制冷压缩机每一匹马力输入功率可以产生多少英热单位制冷量,单位为Btu/(hp.h)。如用SI制表示,EER与COP(c)数值相等,单位均为w/w,故可认为2者是同义的。但近年来考虑英制的习惯,为避免产生混淆,工程上已用EER(能效比)代替制冷系数COP(c),而COP(h)仍用于热泵制热时的性能系数。我国国标GB/T7725-1996《房间空气调节器》等也已经开始用EER和COP分别全面表示制冷及制热系数。
    打字手累死了~~~(原文摘抄)
    2009-09-22 11:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • zxpyzylinshi
    看了头晕 啊 实际点好
    2009-09-09 14:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • rxac0516
    rxac0516 5楼
    不知道楼主把这个东西复制在这里有何意义,仔细看看就会发现,里面糅合了几种说法,而每种都不一样,得不到结论的
    2009-08-24 15:05:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(52条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.35 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《公共建筑节能设计标准》2005年实施的那版本

谁有《公共建筑节能设计标准》2005年实施的那版本,有的话跟贴,或者发到:hvacchen@163.com谢谢,不胜感激!!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10