我理解:保护接地,是保护人员、设备安全的,只要确保断路器框架与主接地之间的电阻小于100mΩ,在系统发生接地短路时,不会将断路器的金属框架电压抬升到危及人身安全的电压就可以了。所以没必要象JK说的那样按照系统最大短路容量来计算“保护”接地体。
就算要这么算,大家考虑过开关金属框架、柜体本身、安装支架等金属件的通流了吗?这些材料也会帮你不少忙啊,也会大大缩小保护体的载流面积啊。
一家之言,呵呵
回复 举报
在说什么呢,怎么没闹明白,
怎么有点答非所问啊,真晕啊,晕死了.
回复 举报
另有一个问题本想发贴,问行家们一个有关接地方面的问题,就是10KV避雷器电源线及接地线的截面选多大合适.依据什么原则选择?我们以前一般电源线用16~25平方毫米,接地用30*3铜排是否可以?