KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24)
只看楼主 我来说两句回复 举报
螺旋输送机主要输送的是粉末状的物品。我也在新疆,知道冬天天冷是什么样的情况。我想如果经常烧电机,那么多从工艺上考虑这个问题。
冬天天冷,粉末状的产品(我以前接触的是生石灰粉末)如果含潮,那么在这种天气下会出现结晶或冰冻,造成输送困难,从而使电机过载。另外还有就是输送机轴承等的损坏也会引起电机过载。
我们那个厂的工人经常巡检,发现那个输送机内物料过多就拿大锤敲打,那么冷的天挺折腾人的。
解决的办法我想就是将室内暖气加大一些,经常测室内温度。还有就是加强巡检,工人巡检时凭手感测量电机温度,过热的时候就停掉检查设备。
回复 举报
回复 举报
电气上保护定值合适;机械上润滑无卡阻;工艺上保证输送料附合工艺要求。
回复 举报
电气控制室加电暖气不是解决问题的根本办法,因为就算热继电器正常动作了,可冬天时你的电机却不能运行了,给正常生产照成影响。所以,车间里电机的环境温度也相应提高才是解决问题的根本。
回复 举报