电线杆出现裂纹、掉皮应如何修复???
电线杆出现裂纹、掉皮应如何修复???
我公司架空电线杆由于年限已久有许多出现裂纹和掉皮,如果不修复很容易在风天出现危险。我想请教各位前辈给我出个主意,怎样修复它?拜托了!!!!
发布于
2006-04-08 16:50:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
19931030lqh
非常感谢,各位前辈的建议!!!
2008-02-09 08:29:09
来自 PC
评论
举报
71wangshi
按照规程,电杆出现纵向裂纹必须更换。有专业的混凝土防腐涂料。
2007-10-25 10:40:25
来自 PC
评论
举报
lwl210210
找下专业防腐公司,有一种水泥补强填料,河南省这方面专业队伍较多,我单位一运行30年的站就做过,效果不错
2007-10-24 22:46:24
来自 PC
评论
举报
puxiaolin126
需要更换吖!出了质量事故可不得了!规范要求有裂纹的电杆不能用
2007-10-18 18:11:18
来自 PC
评论
举报
yujiang123456
如果有轻微裂纹可以灌胶,并包绕环氧树脂,若稍严重可穿“铁裤子”,即用与加强部位杆径相对应的钢管并将之割成两半,并焊上几个鼻子,用以两端扣好后紧固螺栓,如果再严重那就只能更换了。