土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 强电与弱电插座距离是否有要求
如题,在网上找了很久,好像都没有一个明确的规范要求,是否可靠在一起?精装修要求的是美观!

全部回答(13 )

  • metalcore
    又学到了一些知识
    2014-03-30 14:14:30 来自 PC 评论 举报
  • z532854461
    我这边要求是边到边300
    2014-03-30 10:32:30 来自 PC 评论 举报
  • qq_1396145827083
    我都作300的.
    2014-03-30 10:23:30 来自 PC 评论 举报
  • 张天师

    国家标准图02X101-3《综合布线系统工程设计施工图集》26页 间距200mm

    《住宅智能化电气设计施工图集》99X601第138页有提到:“电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150mm

    《智能建筑弱电工程设计施工图集97X700》综合布线信息插座与电源插座水平距离不小于200mm

    《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001/16.3.6 :电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm
    2014-03-28 16:24:28 来自 PC 评论 举报
  • lyx931
    楼主,这个是在一本弱电的国标图集中有明确的。参见09X700(上)《智能建筑弱电工程设计与施工》第209页,2-197中的11.2,电源插座与信息插座间距为200mm(相邻插座外缘之间的距离)。
    规范中并没有明确要求多少。
    2011-05-10 08:53:10 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(13条)