强电与弱电插座距离是否有要求
强电与弱电插座距离是否有要求
如题,在网上找了很久,好像都没有一个明确的规范要求,是否可靠在一起?精装修要求的是美观!
发布于
2011-03-22 15:52:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
metalcore
又学到了一些知识
2014-03-30 14:14:30
来自 PC
评论
举报
z532854461
我这边要求是边到边300
2014-03-30 10:32:30
来自 PC
评论
举报
qq_1396145827083
我都作300的.
2014-03-30 10:23:30
来自 PC
评论
举报
张天师
国家标准图02X101-3《综合布线系统工程设计施工图集》26页 间距200mm
《住宅智能化电气设计施工图集》99X601第138页有提到:“电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150mm
《智能建筑弱电工程设计施工图集97X700》综合布线信息插座与电源插座水平距离不小于200mm
《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001/16.3.6 :电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm
2014-03-28 16:24:28
来自 PC
评论
举报
lyx931
楼主,这个是在一本弱电的国标图集中有明确的。参见09X700(上)《智能建筑弱电工程设计与施工》第209页,2-197中的11.2,电源插座与信息插座间距为200mm(相邻插座外缘之间的距离)。
规范中并没有明确要求多少。
2011-05-10 08:53:10
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
相关推荐
工夫茶
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
149
回复
1100
粉丝
14
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.32 万条内容 · 241 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
