土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新安装的冷水机结霜

新安装的冷水机结霜

发布于:2011-03-22 00:13:22 来自:暖通空调/制冷技术 38 4870 [复制转发]
新安装的冷水机结霜,大家帮忙分析一下原因。

DSCI0062.JPG


DSCI0063.JPG

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • zhilengsym
    zhilengsym 沙发
    要么蒸发器小了,要么就是回气带液了。
    2011-12-20 21:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • guo060899
    guo060899 板凳
    供液设计问题,蒸发器进出水温在几度。
    2011-12-17 12:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • glansn1234
    glansn1234 地板
    冷水侧的换热器太小了。。。。。。。。。。。。。。。。
    2011-12-17 10:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • wjb466308867
    2011-12-10 09:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhf971039
    zhf971039 5楼
    建议装一热气旁通阀,水进水温度的变化,冷水的循环大水都造成制冷量的变化,有时大到超出膨胀阀的调节范围,上面明显是冷量过剩,加装一热气旁通阀可解决这一问题。
    2011-04-13 16:18:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.36 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教压缩机的温度和压力关系

请教压缩机的回气温度,吸气温度,蒸发温度和过热度的关系?还有与压力的关系? 我知道吸气温度是过热度温度。过热度的温度=回气温度-蒸发温度。不明白的是压力表接在压缩机的低压端显示的压力是回气温度对应的压力,还是吸气温度对应的压力?表压力对蒸发温度的关系?还请给位版主指点