土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM中关于承载力之比过低与钢柱长细比超限如何调整?

PKPM中关于承载力之比过低与钢柱长细比超限如何调整?

发布于:2011-03-21 16:56:21 来自:建筑结构/钢结构工程 12 39042 [复制转发]
PKPM模型中我的承载力之比怎么都调不出来,7层只有一小部分吧,基本是全房间洞口,但是6层的承载力之比XY方向都为0.45,我应该如何调整,我把6层得梁都加大了作用不大。还有我每层都建了柱间支撑,6.7层得层高为3米。
还有个钢柱长细比问题,只是Y轴上超限,X轴不超限,我钢柱用的H型钢,布置方向X方向为弱轴,Y方向为强轴,我该如何调整减小长细比?不过的那层层高为7米,我看了下超限信息,他的计算长度系数都2.1了。H型钢我的的是H450X450X18X30了。难道还要我加大翼缘厚度吗?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • cwtingcr
    cwtingcr 沙发

    换箱形柱

    2020-08-29 22:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • wy389224159
    wy389224159 板凳
    恩,先按7#的方法试一下
    2016-03-16 09:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • 榕树下3480
    榕树下3480 地板
    有支撑一般按无侧移计算!!!
    2015-09-25 16:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • sixegg
    sixegg 4楼
    aaa84304649 发表于 2014-4-3 09:51 长细比=计算长度/回转半径。所以很显然,减小计算长度或者加大回转半径即可。这里需要注意的是,计算长度并 …说的有道理
    2015-08-13 11:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • sixegg
    sixegg 5楼
    本帖最后由 sixegg 于 2015-8-13 11:13 编辑 zhaozhongyi 发表于 2013-12-6 16:55 按规范调整允许长细比,我做个钢桁架,规范允许值150,计算出120就不满足了,只能调整允许长细比。框架柱的长细比是按照抗规8.3.1条公式算出来的,只和钢材型号(屈服强度)有关系
    2015-08-13 11:12:13

    回复 举报
    赞同0