土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 很多设计人员都忽略的一条高规!要警惕!

很多设计人员都忽略的一条高规!要警惕!

发布于:2011-03-19 15:02:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 124 21065 [复制转发]
高规
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。
满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事

全部回复(124)

只看楼主 我来说两句
  • hsp749296228
    hsp749296228 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-11-07 16:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • jj2081
    jj2081 板凳
    当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施
    2014-07-15 17:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • jj2081
    jj2081 地板
    当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施
    2014-07-15 17:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1404353013775
    我认为,高位水箱满足最不利静压要求即可;充实水柱只用于主泵
    2014-07-15 17:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 小草瑜
    小草瑜 5楼
    充实水柱是争対消防水泵啊
    2014-07-15 16:52:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(124条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.99 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

边墙型扩展覆盖面喷头的设置问题

请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗? 2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10